Вопрос греется "0" проводник между ТП и СУ
22 июль 2022 21:30 #1741
от Рафис
Рафис создал тему: греется "0" проводник между ТП и СУ
добрый вечер коллеги! Столкнулись с такой проблемой, греется "О" провод между ТП иСУ. Кто нибудь может сталкивался с такой проблемой. Контур заземления целый.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
27 июль 2022 01:25 #1743
от qwerty
qwerty ответил в теме греется "0" проводник между ТП и СУ
СУ ЧРП? вероятнее всего фильтр. У меня было с эталоном-1600. Помогло только замена СУ
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
27 июль 2022 08:34 #1745
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме греется "0" проводник между ТП и СУ
Получается дисбаланс большой. Возможно выпрямитель по одной фаз не исправен? Если это так, то по входу на одной из фаз практически не будет токов. Либо где то фаза на корпус утечку даёт, тогда наоборот, одна из фаз будет заметно больше потреблять тока. В любом случае, при нормальном заземлении, такого бы не произошло
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
14 дек 2023 07:40 #1934
от klocium
klocium ответил в теме греется "0" проводник между ТП и СУ
Понимаю что полтора года прошло, но тема не закончена. Если ТП 6/0,4, то возможно в ТП не заземлена нейтраль. У нас такое было. И соответственно перекос который шёл по 6-ке тоже оставался и в 0,4 и выравнивался только через СУ с большой утечкой. В любом случае нужно мерить токи утечки и проверять не только линейное напряжение , но и фазное, которое при большом перекосе может достигать линейного по одной фазе и не быть совсем на другой.