- Сообщений: 633
- Спасибо получено: 117
Вопрос Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
21 нояб 2018 09:11 #760
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
IGBT это несколько транзисторов (полевых) на одной подложке. Это силовой ключ, при его помощи формируется выходной сигнал, который задается формирователем импульсов в контроллере и усиливается драйверами (в старых версиях Электона, это небольшие платы, которые "висят" на ключах). Характеристики можно увидеть забив маркировку IGBT в яндекс или гугл и скачав даташит (инструкцию).
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
25 нояб 2018 12:31 #778
от Санитар
Санитар ответил в теме Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
Может быть, прежде чем потрошить СУ, всё-таки обратиться к сервисникам Электона? Самое простое - снять хронологию с проблемной СУ и отправить по электронке с коментариями. Хоть СУ и не на гарантии, но за спрос денег не берут, иногда с задержкой, но отвечают. Судя по картинке, вы с оборудованием Электона работаете постоянно, а значит и контакты есть.
Просто мерить мультиметром напряжения не прокатит, управление igbt на частоте шима, необходим осциллограф, причем с гальванической развязкой входа от земли. А производители СУ не сильно балуют документацией с осциллограммами в контрольных точках.
Просто мерить мультиметром напряжения не прокатит, управление igbt на частоте шима, необходим осциллограф, причем с гальванической развязкой входа от земли. А производители СУ не сильно балуют документацией с осциллограммами в контрольных точках.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
31 янв 2019 14:48 #893
от Разработчик
Разработчик ответил в теме Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
Не вводите людей в заблуждение про деградацию и прочую хрень. Большинство проблем связано с контактами. Контакты не только в разъёмах но и силовой части. Контакты силовой части также требуют обслуживания. Грязь, пыль, снег, мыши-птицы также не улучшают работу СУ.
Проверка СУПЧ на замкнутый трансформатор позволяет лишь прогрузить выход ПЧ. Неисправности силовой части могут быть и в выпрямителе.
Проверка СУПЧ на замкнутый трансформатор позволяет лишь прогрузить выход ПЧ. Неисправности силовой части могут быть и в выпрямителе.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Разработчик
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 29
- Спасибо получено: 9
31 янв 2019 15:03 #894
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
Неисправность выпрямителя можно проверить любыми, даже китайскими сторублевыми клещами, на предмет дисбаланса.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
31 янв 2019 15:12 #896
от Разработчик
Разработчик ответил в теме Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
Без нагрузки ?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Разработчик
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 29
- Спасибо получено: 9
31 янв 2019 22:59 #898
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон ЧР 250. Остановки по IGBT, токи в норме
Вот вроде бы интеллигентный человек, Разработчик, а СУ собрался без нагрузки в работу отпускать... Поймите, в полевых условиях не существует того разнообразия приборов, которые возможно окружают вас на рабочем месте, а "крутиться" как то надо!
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.