Вопрос Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
26 фев 2019 11:56 #987
от Александр
Александр создал тему: Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Вопрос к разработчику - интересует описание уставок "211 Оптимизация напряжения" и "212 Регулятор тока". В РЭ они описаны как "уставка такая-то разрешает {название уставки}".
Не могли запустить СУ на месторождении, при достижении 160Гц уходила в ошибку "Сбой синхронизации ВД (Сбой синхр.ВД по_мощности)", с превышением номинального тока двигателя.
На базе опробовали с ВД двигателем без нагрузки, разгоняется без ошибок, но токи очень близки к номиналу двигателя (в холостую!). После установки в уставке "212 Регулятор тока" значения "запрещено", ситуация вернулась в норму.
Хотелось бы пояснений по указанным уставкам.
Не могли запустить СУ на месторождении, при достижении 160Гц уходила в ошибку "Сбой синхронизации ВД (Сбой синхр.ВД по_мощности)", с превышением номинального тока двигателя.
На базе опробовали с ВД двигателем без нагрузки, разгоняется без ошибок, но токи очень близки к номиналу двигателя (в холостую!). После установки в уставке "212 Регулятор тока" значения "запрещено", ситуация вернулась в норму.
Хотелось бы пояснений по указанным уставкам.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
27 фев 2019 15:39 #991
от Разработчик
Разработчик ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Регулятор тока и Регулятор напряжения оставляйте в состоянии ВКЛ.
При включенном регуляторе тока набор и сброс частоты будет сопровождаться подъёмом тока почти до номинала ВПЭД.
Оптимизатор напряжения (если разрешён) после изменения рабочей частоты будет подстраивать напряжение до оптимального.
Сбой синхронизации по мощности происходит либо из-за неправильных настроек номинальных параметров двигателя или неправильного подбора двигателя под насос. При 160 Гц не достигаются номинальные обороты 3000об/мин, а двигатель уже перегружен. Предполагаю, что это двигатель производства ЛЭПУС
При настройке номиналов ВПЭД все параметры важны!!! Корректность расчёта отпайки ТМПН и её установка крайне важна. Обращаем внимание, что у двигателей Новомет в доках указано 2 номинальных напряжения для разного вида преобразования.
Ну и выслать журнал событий сервисникам с полным названием двигателя никто не запрещает. Чаще всего невнимательно настраивают СУПЧ. Без названия двигателя (а лучше паспорт ВПЭД) журнал событий ничего не даёт.
При включенном регуляторе тока набор и сброс частоты будет сопровождаться подъёмом тока почти до номинала ВПЭД.
Оптимизатор напряжения (если разрешён) после изменения рабочей частоты будет подстраивать напряжение до оптимального.
Сбой синхронизации по мощности происходит либо из-за неправильных настроек номинальных параметров двигателя или неправильного подбора двигателя под насос. При 160 Гц не достигаются номинальные обороты 3000об/мин, а двигатель уже перегружен. Предполагаю, что это двигатель производства ЛЭПУС
При настройке номиналов ВПЭД все параметры важны!!! Корректность расчёта отпайки ТМПН и её установка крайне важна. Обращаем внимание, что у двигателей Новомет в доках указано 2 номинальных напряжения для разного вида преобразования.
Ну и выслать журнал событий сервисникам с полным названием двигателя никто не запрещает. Чаще всего невнимательно настраивают СУПЧ. Без названия двигателя (а лучше паспорт ВПЭД) журнал событий ничего не даёт.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Разработчик
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 29
- Спасибо получено: 9
27 фев 2019 21:40 #998
от Санитар
Санитар ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Чем всегда нравился Электон, так это довольно быстрой адекватной реакцией. Хотя в последнее время увидеть именно кого-то из разработчиков - редкость, всё какие-то задумчивые парни, которые подписывают рекламационные акты
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 мая 2019 18:08 - 13 мая 2019 01:04 #1086
от Ildus
Регулятор ток полезен при запуске не нагруженного ВЭД.
Если ВЭД нагружен то меньше 10% не ставить или запретить.
Оптимизатор всегда включать
Регулятор тока включен, коэффициент регулятора тока 90%
Пусковые графики частоты и токов (RMS)
Регулятор пытаясь удержать ток на 90% от Iном=24.2А снижает выходное напряжение
На синусоиде мгновенные значения напряжения и тока на выходе СУ в момент сбоя
При отключенном регуляторе тока
происходит постепенный рост токов и частоты
Ildus ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Регулятор ток полезен при запуске не нагруженного ВЭД.
Если ВЭД нагружен то меньше 10% не ставить или запретить.
Оптимизатор всегда включать
Регулятор тока включен, коэффициент регулятора тока 90%
Пусковые графики частоты и токов (RMS)
Регулятор пытаясь удержать ток на 90% от Iном=24.2А снижает выходное напряжение
На синусоиде мгновенные значения напряжения и тока на выходе СУ в момент сбоя
При отключенном регуляторе тока
происходит постепенный рост токов и частоты
Вложения:
Последнее редактирование: 13 мая 2019 01:04 пользователем ЭЦН`щик. Причина: Вложение
Спасибо сказали: Александр
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 мая 2019 18:16 #1087
от Ildus
Ildus ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
По умолчанию регулятор включает 90%, поэтому возникают проблема.
По ссылке можете посмотреть пояснение.
Регулятор тока если разрешать, то 100%.
ПРИ ИСПЫТАНИИ су В ЦЕХУ, можно запускать с ВЭД хх 50%
По ссылке можете посмотреть пояснение.
Регулятор тока если разрешать, то 100%.
ПРИ ИСПЫТАНИИ су В ЦЕХУ, можно запускать с ВЭД хх 50%
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 окт 2023 03:06 #1888
от Сергей
Сергей ответил в теме Вопрос по Электон-05АВ 400А
Добрый день. Не можем понять в чём проблема. Установка, подозрение на слом вала. При разгоне токи и загрузки рабочие, при достижении заданной частоты токи с загрузками падают в холостой. Но при отключении регулятора тока загрузка и токи номинальные. При этом токи совпадают с измеряемыми токовыми клещами. Двигатель новомет. Уставки все по 10 раз перепроверены и перезабиты. Напряжение отпайки соответствует требованиям СУ и расчётам. При этом так же на других скважинах наблюдаются проблемы: 1. Если 2 двигателя то токи "Колбасит" вниз вверх от низкого значения до номинала, при этом загрузка низкая. 2. При работе скважины фонтаном наблюдается тоже самое. Както повлиять на это нет возможности до тех пор пока не сменим су на новомет, триол, эталон, ирз. На любую су кроме электрон. Как с этим бороться. Что делать?