- Сообщений: 2
- Спасибо получено: 0
Вопрос СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
24 нояб 2019 16:53 #1289
от Дмитрий
Дмитрий создал тему: СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
24 нояб 2019 16:54 #1290
от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
На прямом пуске запустилась без проблем
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
26 нояб 2019 10:02 #1291
от алексей
алексей ответил в теме СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
скорее всего проблема в плате упп, когда на плавном пуске чередование она смотрит а данные в ксу кидает
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
03 янв 2020 02:14 #1339
от Валерий
Валерий ответил в теме СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
Возможно рядом работает частотник,который портит сеть
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
21 янв 2020 19:13 #1354
от Андрей
Андрей ответил в теме СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
Попробуйте поставить темп разгона побольше и по 1 Гц в сек соответственно зсп по срабатыванию тоже подредактируйте
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
23 янв 2020 20:07 #1360
от Ildus
Ildus ответил в теме СУ Электон-07 проблема с фазировкой УПП
На УПП проверить ]предохранители F1, F2, F3
При наличии 5 и 7 гармоник в сети на компараторах (LM111) DA17,DA18,DA19 между ножками 2 и 3 впаять конденсаторы 0,1 мкФ
При наличии 5 и 7 гармоник в сети на компараторах (LM111) DA17,DA18,DA19 между ножками 2 и 3 впаять конденсаторы 0,1 мкФ
Вложения:
Спасибо сказали: ЭЦН`щик