- Сообщений: 12
- Спасибо получено: 0
Вопрос Отключение АПВ после перегрева
21 авг 2020 19:06 #1493
от Андрей
Андрей создал тему: Отключение АПВ после перегрева
После аварийного останова по перегреву IGBT. Температура снижается и СУ запускается. Как отключить АПВ по перегреву. Су - Электон-05.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
25 авг 2020 08:32 #1494
от Валерий
Валерий ответил в теме Отключение АПВ после перегрева
Лучше отремонтировать СУ и и заменить вентилятор охлаждения.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
07 окт 2020 16:01 #1516
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Отключение АПВ после перегрева
Поддерживаю, лучше всего ремонт. Если я правильно помню, уставка называется "прочие защиты" или "прочие аварии", что то в этом роде, заблокирует все остальное кроме явно заданных (ЗП, ЗСП и прочие).