- Сообщений: 13
- Спасибо получено: 1
Вопрос Контроллер Электон-09.2
16 фев 2023 10:59 #1795
от Андрей
Андрей создал тему: Контроллер Электон-09.2
Коллеги доброго времени суток.
Поделитесь пожалуйста, накопилось много котроллеров электон 09,2 с проблемой дисбаланс по току , как лечить эту проблему ? никогда не смотрел эту тему и вдруг взялся, хотелось бы узнать от вас информацию. за ранее спасибо.
Поделитесь пожалуйста, накопилось много котроллеров электон 09,2 с проблемой дисбаланс по току , как лечить эту проблему ? никогда не смотрел эту тему и вдруг взялся, хотелось бы узнать от вас информацию. за ранее спасибо.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
17 фев 2023 09:13 #1796
от Serega
Serega ответил в теме Контроллер Электон-09.2
Дисбаланс какого рода? Постоянно стоит одно значение? Или прыгает (5-25%)? Какая версия п\о? Прошей 2.57. Смотри коэффициенты коррекции, по железу редко что летит в 9.2, кроме блока питания. Неплохо было бы прикрепить хронологию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
17 фев 2023 09:30 #1797
от Андрей
Андрей ответил в теме Контроллер Электон-09.2
получается при холостой работе контроллера. Выходной ток ПЧ U и W по 46 ампер, с десятками, такие же примерно токи двигателя , тоже по двум фазам. Версия прошивки у нас 2.54.Вроде прошивки не влияют на холостои ход.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
17 фев 2023 10:40 #1798
от Serega
Serega ответил в теме Контроллер Электон-09.2
Под паролем в заводских настройках выстави ток станции. Посмотри как влияет уставки Смещение "0" по фазам, и что показывает ток id (звено постоянного тока). Далее замер питания датчиков Lem двуполярное +- 15 вольт с блока питания и на разьемах xs6, xs7, проверка группы резисторов 7.5 ом, Если все в норме то замена операционных усилителей da6, da7.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
17 фев 2023 10:46 #1799
от Андрей
Андрей ответил в теме Контроллер Электон-09.2
благодарю, ценная информация, смещение на 0 решила проблему, не сразу понял это смещение , оказывается от 1600 начинается отчет в +или-.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
17 фев 2023 13:29 #1801
от Serega
Serega ответил в теме Контроллер Электон-09.2
Для этого есть специальная кнопочка)благодарю, ценная информация, смещение на 0 решила проблему, не сразу понял это смещение , оказывается от 1600 начинается отчет в +или-.
Спасибо сказали: Андрей
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.