- Сообщений: 10
- Спасибо получено: 1
Вопрос Электон. Схема подключения контроллера СУ
11 апр 2015 15:16 #242
от Вячеслав
Вячеслав создал тему: Электон. Станции управления СУ
Как самому собрать схему для подключения вне СУ контроллера с функцией проверки его на работоспособность?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 апр 2015 01:19 #243
от Алексей
Пример для КСУ "Электон-09":
1. Питание КСУ - разъем X3:
- ноги 11 и 23 ~10V
- ноги 12 и 24 ~13V
- ноги 13 и 25 ~13V
Запитав КСУ можем проверить, включается ли он вообще, считывание хронологий через RS-232 - USB, работу подогрева КСУ, выставить/проверить уставки и т.д.
2. Можем проверить работу аналоговых входов (подаем маленькое напряжение на ноги ANGND.X и Ан.вх.Х разъема Х3 - номера ног см. на схеме, при этом контролируем показания соответствующего входа на дисплее КСУ), цифровых входов (замыкаем +Uвх с Вх.Х - смотрим на КСУ состояние цифрового входа Х), релейных выходов (прозваниваем Упр.Х с Н.о.Х и Н.з.Х при различных настройках релейных входов на КСУ);
3. Можем подключить и проверить работу с ТМСН по RS-485 (ноги 0.RS-485A(17), 0.RS-485B(35), 0.RS-485C(16) разъема X1);
4. Можем проверить работу внешнего порта RS-485 соединив контроллер с ПК, счетчиком, модемом и т.п. (аналогично прошлому пункту, но используем ноги 1.RS-485).
Все параметры ПЧ идут с нижнего контроллера Электон-09.2... Как их эмулировать - уже не подскажу, но скорее всего, если их тоже хочется увидеть при проверке, проще приобрести специальный стенд Электон-ИС3: www.elekton.ru/is.shtml С его помощью уже можно проверить измерение параметров, работу защит, АПВ и т.д.
Алексей ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Вячеслав пишет: Как самому собрать схему для подключения вне СУ контроллера с функцией проверки его на работоспособность?
Пример для КСУ "Электон-09":
1. Питание КСУ - разъем X3:
- ноги 11 и 23 ~10V
- ноги 12 и 24 ~13V
- ноги 13 и 25 ~13V
Запитав КСУ можем проверить, включается ли он вообще, считывание хронологий через RS-232 - USB, работу подогрева КСУ, выставить/проверить уставки и т.д.
2. Можем проверить работу аналоговых входов (подаем маленькое напряжение на ноги ANGND.X и Ан.вх.Х разъема Х3 - номера ног см. на схеме, при этом контролируем показания соответствующего входа на дисплее КСУ), цифровых входов (замыкаем +Uвх с Вх.Х - смотрим на КСУ состояние цифрового входа Х), релейных выходов (прозваниваем Упр.Х с Н.о.Х и Н.з.Х при различных настройках релейных входов на КСУ);
3. Можем подключить и проверить работу с ТМСН по RS-485 (ноги 0.RS-485A(17), 0.RS-485B(35), 0.RS-485C(16) разъема X1);
4. Можем проверить работу внешнего порта RS-485 соединив контроллер с ПК, счетчиком, модемом и т.п. (аналогично прошлому пункту, но используем ноги 1.RS-485).
Все параметры ПЧ идут с нижнего контроллера Электон-09.2... Как их эмулировать - уже не подскажу, но скорее всего, если их тоже хочется увидеть при проверке, проще приобрести специальный стенд Электон-ИС3: www.elekton.ru/is.shtml С его помощью уже можно проверить измерение параметров, работу защит, АПВ и т.д.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 апр 2015 20:53 #244
от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Спасибо за быстрый ответ. Специальный стенд нам на участок никто не купить, а вот перед тем как отправлять КСУ в ремонт по причине "не снимается флэш" или "не работает подогрев" еще раз проверим. Также подключив КСУ на участке, можно более наглядно продемонстрировать все уставки "молодому специалисту".
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
26 нояб 2019 10:04 #1292
от Максим
Максим ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Добрый день. У кого-нибудь есть схемы подключения внешних устройств и питания к контроллерам "Электон-10" и "Электон-10.1"? По каким портам нужно подключать фазу, 0 и землю? Еще хотелось бы знать как подключиться по протоколу Rs-585 к вышеуказанным контроллерам для чтение/записи данных?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.