Переезд (04 дек 2024)

Мы переехали на новый сервер!

Вопрос Замена контроллера без остановки скважины на Электон 05

20 янв 2016 04:55 - 26 дек 2017 17:52 #276 от ЭЦН`щик
Сегодня столкнулся с такой бедой: при запуске УЭЦН от СУ Электон 05.09-630А приблизительно после 10 минут работы стала снижаться изоляция и за минут 5 упала до нуля. Откинул и прозвонил погружной кабель, изоляция составила более 100 мОм. Полностью отключил наземный блок ТМС и запустил скважину уже без блока и без платы, провод Riz и все из того пучка заизолировал. Через примерно минут 15 работы история повторилась. СУ работает с отключенным блоком ТМС и защитой по изоляции, после падения на ноль показания по сопротивлению изоляции в районе 90 кОм. Если у кого нибудь была подобная ситуация, поделитесь информацией по способам устранения.



Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 26 дек 2017 17:52 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
02 фев 2016 09:18 #293 от Вячеслав
А если отключить "0" провод? Если не поможет, то можно попробовать заменить контроллер.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
02 фев 2016 10:22 #294 от ЭЦН`щик
Отключал. Измеритель это нижний контроллер, его менять? Или в верхнем глюки? Уже вопрос чисто для себя, т.к. скважину ни кто остановить не даст.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
02 фев 2016 11:52 #295 от Вячеслав
Без останова можно попробовать для начала верхний контроллер. Очередность действий есть? Или скинуть?

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 фев 2016 19:37 #296 от ЭЦН`щик
Очередности нет. Если можно опишите.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 фев 2016 21:15 #297 от Вячеслав
Для замены контроллера без остановки скважины на Электоне 05 нужно произвести следующие мероприятия:



1.Отключить ТМ

2.Отключить разъем Х2 (связь между двумя контроллерами);

3.Отключить разъем Х1 (внешние подключения)

4.Отключить разъем Х3 (питание)

5.Поменять контроллер.

6.Подключить разъем Х3 (питание)

7.Внести необходимые уставки в контроллер, откалибровать напряжение и токи по клещам и мультиметру.

8.Отключить разъем Х3 (питание)

9.Подключить разъем Х1 (внешние подключения)

10. Подключить разъем Х3 (питание)

11. Подключить разъем Х2 (связь между двумя контроллерами);

12. Подключить ТМ, предварительно проверив контакты.



Обязательно соблюдать очередность действий, иначе произойдет остановка по «аварии ПЧ» через 15минут.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше