Андрей04.05.2016 20:04СУ Электон-05 "Авария вентилятора"
Кто знает подскажите! На двух СУ Электон-05-250 (год выпуска 2015) при достижении температуры IGBT до уставки "Темп вкл вентилятора" (заводские настройки), вентилятор включается, но при остывании до темп. выкл вентилятора не останавливается. Молотит постоянно. Когда там же в заводских настройках уставку "Авария вентилятора" включаешь, СУ встаёт по этой аварии. Что это за глюк? В остальном СУ работают отлично.
ЭЦН`щик04.05.2016 23:24Самый простой совет (но не факт что правильный), проверьте работоспособность диода (возможно это стабилитрон), который стоит на цепи управления твердотельным реле (снаружи на самом реле на входе). Либо поменять саму релюшку. Был в моей практике подобный случай, вентилятор вращался постоянно в обратном напрвлении. Было неисправно реле.