запуск без ПКИ (УКИ)

сообщений: 14

01.09.2022 09:28
Коллеги прошу разъяснения, кто в теме. Запуск без УКИ предусматривает отключение защиты по снижению изоляции. Причина - фактическое отсутствие изоляции, измеренное мегаометром на устье. В большинстве случаев (70-80%), запуск без уки бывает успешный и мы бывает эксплуатируем эту установку по несколько лет, не смотря на то, что изоляции фактически нет. Как так? Проблема в погружном ТМС, поэтому при замере изоляция не поднимается? Или другое объяснение? 
01.09.2022 09:29
а бывают случаи, при попытке запуске без ПКИ мы имеем прогар кабеля при подъеме УЭЦН
01.09.2022 10:29
УЭЦН будет нормально запускаться и работать при сниженной (нулевой) изоляции, в случаях если:
1. погружной кабель имеет повреждение изоляции только по одной жиле
2. заземлена нулевая точка ПЭД (неисправность ТМС, пластовая жидкость находящаяся только в нижней части ПЭД)
3. неисправность ТМПН (снижение диэлектрической прочности масла или (и) по какой либо причине заземлен нулевой вывод ТМПН по высокой стороне).
01.09.2022 11:45
то есть при всех этих ситуациях изоляция будет сниженной или нулевая? но ПЭД будет в состоянии работать?
02.09.2022 09:35
Да, возможно даже долго, все зависит от того, на сколько быстро будет прогрессировать причина, вызвавшая снижение изоляции, бывает, что установки нормально отрабатывают несколько лет. Именно из-за пункта три (ТМПН), технологи дают команду на смену наземки при снижении изоляции, но только к сожалению не все понимают, что нужно менять весь комплект, а не СУ отдельно, как это делают те, кто не понимает, зачем это действие производится. Но наземку стоит менять, если замер сопротивления изоляции погружной части не подтверждает снижение изоляции
02.09.2022 09:43
тогда ответьте пожалуйста на следующее:
1. вы пишите: "заземлена нулевая точка ПЭД (неисправность ТМС, пластовая жидкость находящаяся только в нижней части ПЭД)" - пластовая жидкость во внутренней полости ПЭД имеете ввиду?
2. При повреждении только одной жилы, как будет себя вести в работе ПЭД, если уровень будет выше или ниже места повреждения?
02.09.2022 09:47
по пункту 3, всегда КЗИ делаем от клемной коробки. Но с моим не малым технологическим опытом, не помню, чтобы из за ТМПН было снижение изоляции всей системы
02.09.2022 09:48
1. Во внутренней, снаружи она всегда присутствует
2. Не понял вопроса, какая разница где уровень? ПЭД будет нормально работать при любом уровне и составе пластовой жидкости
02.09.2022 09:49
если ТМПН по высокой стороне - ноль, то вся система в сборе - ноль (электротехника)
02.09.2022 09:54
1. - я понимаю, что ПЭД погружается в жидкость. думал, если жидкость попадет в двиг, то его уже не запустишь. этого не знал
2. имею ввиду, если место повреждения изоляции будет погружена в жидкость, или будет в "воздухе. в обоих случаях насос запустится?
02.09.2022 10:01
В связи с применением ТМПН, мы гальванически развязываем питающую цепь и цепь потребителя (ПЭД). И то, что было для питающей цепи "землей", для потребителя спокойно может стать одной из фаз, ток между двумя различными цепями не потечет, потому что отсутствует цепь (разность потенциалов), которую мы разорвали применив ТМПН. Вот если произойдет повреждение изоляции по любой другой фазе потребителя (ПЭД), тогда цепь появится и произойдет короткое замыкание.
02.09.2022 10:08
Для простоты понимания, если взять две батарейки и замкнуть "плюс" первой, с "минусом" второй, то ни чего не произойдет, так же и тут, ПЭД и СУ - это две разные батарейки, и это становится так из-за применения ТМПН с изолированной нейтралью
03.09.2022 18:47
Доброго времени суток. Вы наверняка запускали без УКИ УЭЦНы с низкой изоляцией у которых ТМС отсутствовала. Дело в том, что электродвигатель УЭЦН работает по схеме с изолированной нейтралью. Поэтому при отключенном УКИ, установка будет работать даже в том случае если к примеру, кабель в скважине задран и медная жила контачит с обсадной колонной скважины. Если же вы сделаете схему с глухозаземленной нейтралью (для этого вывод в ТМПН, к которому был подключен провод УКИ нужно заземлить), то при контакте жилы кабеля с обсадной колонной произойдет короткое замыкание и сработает защита по перегрузу. А если, при этом загрубить защиту ЗП, то получите прогар в месте контакта (сквозной прогар кабеля, или корпуса ПЭД, или гораздо хуже обсадной колонны). В случае прогара корпуса ПЭД - вместо ремонта его только в металлолом, прогар обсадной колонны буде стоить работы бригады КРС. Крайне не рекомендую запуск без УКИ. Но самое важное - это безопасность. При повреждении кабеля на поверхности земли и контакта с местом повреждения, у Вас есть шанс ощутить на себе напряжение 1000 или 1400, или 2000 Вольт, в зависимости от номинала ПЭД. Я был свидетелем, когда электромонтер влез в клемную коробку при работающем УЭЦН (перепутал отключенную с неотключенной). В тот раз УКИ сработало мгновенно и человек остался жив. Рекомендую разобраться с видами соединений (изолированная нейтрапь, глухозаземленная нейтраль). Почему ЛЭП напряжением 6000 Вольт, или даже 35000 Вольт не отключаются сразу и продолжают работать если один провод касается земли. Почитайте так же про защиту УЗО.
03.09.2022 18:56
Двигатель не будет работать если пластовая жидкость дойдет до токоввода и штеккеров кабеля, Получим трёхфазное КЗ и прогар токоввода.