Орион. Станции управления

сообщений: 34

22.05.2013 09:05
Orion1.jpg

Orion.jpg


Одна из множества появившихся в последнее время. Задумка хорошая у конструкторов, но не доведена до ума и еще сильно сыроватая.

Официальный сайт: http://www.orion.runaco.ru/
Дмитрий19.06.2013 09:55
Всем привет. А кто знает пароль 4 уровня в Орион-02?
19.06.2013 19:46
У них пароль есть какой то 4321 по умолчанию... Завтра, не забыть бы, у представителя поинтересуюсь, если это не сервисный уровень доступа, отпишусь. А с какой целью он вам нужен? Может без пароля получиться обойтись? Потому как например мастер-пароль (если он таковой) открывает множество абсолютно не нужных функций (как например с Электоном), изменив которые можно в два счета слететь с гарантии, если СУ на гарантии.
Дмитрий20.06.2013 06:30
Нет доступа к коррекции коэфициэнта трансформации. Просит пароль и при вводе любого из 3 уровней пароля (которые известны) твердит что пароль не верен уровень доступа 1/4,2/4,3/4...значит надо сервис код я пологаю. А может глюк контроллера?
20.06.2013 06:31
По данным из официального источника пароль 1234, набирая его на контролере получается 4321, имеет самый высокий уровень доступа. Если он не подходит, то его кто то поменял позже... Так же контроллеры бывает подглюкивают, скиньте его на заводские уставки, должно помочь. А вот если кто то поменял пароль, то тут без вскрытия контроллера и жесткого сброса не обойтись. Для Орион 03 пароль тот же, но в прямой последовательности т.е. 1234 может она с новым паролем идет уже, попробуйте.
Дмитрий20.06.2013 10:10
А не подскажите как сделать сброс на заводские уставки?...в меню не нашел такого пункта. И очень интересно про жесткий сброс.
20.06.2013 10:40
Должна быть функция в меню, не помню как называется, врать не буду, ни инструкции ни СУ рядом не имею, но заводчянин меня уверил, что такая функция есть.

Жесткий, или аппаратный, не скажу как правильно его назвать, в общем сброс на уровне железа. Требует вскрытия контроллера, при проведении данной операции однозначно прощай гарантия. Сам ни разу не производил, поэтому точной инструкции дать не могу. Но, в любом контроллере, так же как и на материнской плате компьютера есть батарейка (либо большой емкости конденсатор), которая предотвращает стирание некоторых параметров, в том числе помогает идти часам при снятом питании с СУ. Я так ПРЕДПОЛАГАЮ, что можно попробовать произвести сброс двумя способами: 1. Снять батарейку и на некоторое время, на плате перемкнуть плюсовой и минусовой вывода на секунд 10, поискать мощные кондеры и разрядить их, замкнув+ и - между собой, заново поставить батарейку и попробовать включить контроллер, действует если память энергозависимя, если память энергоНЕзависимая: 2. Надо найти на плате соответствующую перемычку, которая обнуляет временную память, может выглядеть как угодно, как микро-переключатель, кнопка, два рядом расположенных штырька, просто как место на плате под эти два штырька, принцип один, надо перемкнуть (или наоборот разомкнуть) контакт и через несколько секунд разомкнуть (замкнуть) обратно. Данное место стоит искать в районе все той же батарейки, но ни как не на соседней плате. ВНИМАНИЕ: все работы производить на полностью снятом питании со станции управления!!!
21.06.2013 09:47
Отпишитесь, устранена ли проблема, если нет будем решать дальше.
И еще одно, станция на гарантии? Пришла напрямую с Ориона или через БЭНЗ поступила?
Дмитрий21.06.2013 10:41
к сожеленью не вышло. В меню как я говорил сброса не нашел, там есть сброс хронологий и нароботки но это не то. Вскрыл контроллер который кстати не опломбирован. Под верхней платой с конденсаторами (на четырех болтах)обнаружилась батарейка и рядом микрокнопка корая наверное и есть ресет. Подержал кнопку и для наверняка вынул батарейку, замкнул контакты и разрядил кондеры. Результат сброс даты до 2000г. и сброс всех настроек а моя проблема осталась. Я заметил не совпадение пунктов меню с мануалом на дверце. В середине добавлен раздел настроек аналоговых входов в следствии чего меню сдвинулась по нумерации....может это неудачная модификция прошивки?
Станция не на горантии и как пришла уже не узнать. Наш участок ремонта только открылся и каких-то данных по приходу я не нашел.
21.06.2013 16:30
Хм... по логике должны были и пароли сброситься... на следующей неделе попробую помучать представителя опять. Единственный совет попробуйте еще раз пароли 1234 и 4321. Насчет таблички на двери и уставках в контроллере я не видел ни разу, что бы они совпадали на этих станциях :lol:
Когда я с представителем разговаривал, он сказал, что бывают такие глюки в контроллерах, но сбросом все лечиться... хотя он может и лукавить :)
Насчет пломб на контроллере их действительно нет, но все разъемы заливают силиконом, типа пломбы, ну и такой факт как аппаратный сброс невозможно не заметить. ;)
28.06.2013 04:23
В общем представитель стоит на своем, что сброс должен все лечить. Я так понимаю если не помогло, то это уже проблема с контроллером. "Покрутив" его в руках, может и пришло бы что нибудь в голову, но сейчас ничего не приходит на ум.
Ришат17.10.2013 12:37
Подскажите пожалуйста СУ ОРИОН-01 250а, при подключений флешки станция выключается че с этим можно сделать?
17.10.2013 19:44
Как выключается? Контроллер гаснет, срабатывает "стоп оператор", или может автомат выбивает, насчет автомата шучу конечно, но мало ли? Поясните что значит "выключается"?
Ришат18.10.2013 01:33
Начинаешь считывать историю где то на 14% гаснет контроллер, отключается установка, через секунду он снова включаться.. Автомат не выбивает.
19.10.2013 12:26
Если станция гарантийная, вызывать представителя. Если не гарантийная, менять плату USB в контроллере, ее найти достаточно просто, провода от USB порта идут к ней (можно попробовать взять от другой станции). Если не помогло, менять контроллер... Если проблема возникает только при считывании информации, дело в контроллере.
Может и неисправность блока питания, тоже как вариант... но в Орионах он по моему встроен в контроллер... точно не знаю, врать не буду.
21.10.2013 04:43
Отписывайтесь о результатах пожалуйста, помогло не помогло...
Ришат21.10.2013 12:54
Представитель сказал это нормально Глюг у них такой часто бывает..
21.10.2013 18:08
Не может быть, конечно станция Орион достаточно глючна и не доработана, но ТАКИХ глюков не бывает, это проблема с железом, скорее всего с контроллером, имел дело не с одним десятком этих станций и ни одна так не глючила. Распространенные глюки Ориона в основном в ТМС, это потеря связи на больших глубинах, глюк, когда проскакивает якобы ноль по изоляции, а в самом деле все нормально... По контроллеру распространенный глюк, когда не работает поддержание токов, упирается в одну частоту и стоит. Информация может просто не считываться, тоже бывает, но что бы станция отключалась от чтения информации... это уже не глюк, а неисправность конкретная! А в каком регионе эта станция находится? И какой у нее год выпуска? Может она еще на гарантии?
Ришат21.10.2013 18:24
Башкирия, год вроде 2012 выпуска. Да у нас довольна часто они выключаются при выгрузке данных не только эта станция и другие тоже.
22.10.2013 04:36
У вас сегодня находится представитель Орион, он должен прибыть в г. Октябрьский ПРЦЭПУ-4. Решает вопросы по отсутствию связи с ТМС. Если он в вашем районе, ловите его там, задавайте вопросы. Если нет, то станции гарантийные, 12 го года выпуска, на них по моему 2 или 3 года целых гарантия. Вам эти станции случайно не вместе с оборудованием ОАО "БЭНЗ" поставлялись? Если так, составляйте письмо о вызове представителя, отправляйте на БЭНЗ (при условии, что с БЭНЗа пришли эти станции). Если не с БЭНЗа, пишите в личку скину контакты Орионовцев.
P. S. я честно не понимаю, почему существует проблема на промыслах со станциями и официально тишина... ни кто ни чего не пишет. Пишите, вызывайте представителей, пусть решают проблемы на местах, а то Орион так и останется в истории как глючная станция и ей ни кто не захочет пользоваться.
Максим06.12.2013 08:37
Добрый день.
Занимаюсь гарантийным ремонтом и сервисным обслуживанием СУ "Орион".
Ваши вопросы, замечания, предложения. Постараюсь отвечать оперативно.
Ришат25.01.2014 15:01
Кто нибудь встречался с такой проблемой, станция встает по "Сбой Контактора". На заводские настройки скидывал пару раз все равно пару раз в сутки обязательно встает. А АПВ то на него нету.
25.01.2014 22:07
В Электоне знаю такое дело, это когда релюшка на контакторе барахлит (с которой состояние контактора снимается), контакты или провода к ней подходящие, на Орионе впервые слышу... Возможно аналогичная проблема.
Максим27.01.2014 05:28
Добрый день. Вы правы, с блок-контактов снимается состояние контактора. Возможно пропадает контакт в блок-контакте. Какая версия ПО КСУ. На данный момент последняя 2128. Если ниже, возможно и контроллер глючит. Если станция на гарантии вызывайте представителей сервисной службы: orion-r {собака} uk-runaco {точка} ru
Александр28.01.2014 15:27
Всем привет! Инжинегр по Орионам! Пишите звоните. :silly:
18.09.2014 11:56
Здравствуйте все. Кто может поделится информацией по СУ ОРИОН-03 630. Что за зверь такой. На просторах интернета даже фото данной Су не увидел. Хотя бы руководство по эксплуатации и банальную схему. Если конечно это не закрытая информация. На сервисную документацию не надеюсь (но было бы замечательно). Просто должна в ближайшее время прийти в ремонт, но пока что удалось узнать это габариты и что она частотная и то из каталога. Заранее всем спасибо.
ER 21.09.2014 10:18
Добрый день!
Нашлось руководство по эксплуатации СУ Орион-03, надеюсь пригодится.
ER 21.09.2014 10:28
РЭ Орион-03:
Этот файл перемещён сюда: Orion. VSDs




_______________________
Сообщите расширение файла который вы хотите приложить, самый оптимальный вариант запаковать в архив zip или rar. Потому что например файлы созданные в MS Word приложить не получится. Максимальный размер прикладываемого файла 8 Мегабайт
23.09.2014 10:30
Спасибо большое. Но я уже и сам кое что нашел. Единственное что смутило так это что 2 руководства оба Орион 03. 1 это я так понял су "Триол" с Ксу Умка просто под торговой маркой Орион. И вторая там уже судя по фото уже нечто самостоятельное со своим контроллером, хотя маркировка одна. Будем ждать СУ по факту :)
27.09.2014 11:41
Приложена инструкция от самых последних Орионов, которые я видел, в последний раз я видел новый Орион где то с пол года назад. Может быть что то и изменилось.
Максим15.02.2016 14:11
РЭ СУ Орион-03 ЧРП.
Есть конечно ошибки в описании.
Отвечу на все вопросы.


Ведущий инженер Орион-Р
тел. +7-982-516-36-57
samokhvalma@mail.ru
Этот файл перемещён сюда: Orion. VSDs
26.10.2019 11:01
Добрый день. На контроллере ошибка : Нет связи с БПП. Не могу понять с чем это едят
26.10.2019 11:22
Давно не работал с данными СУ, но БПП это (как мне помнится) блок преобразователя (Электоновский аналог IGBT либо "нижнего контроллера"). Если данная авария не дает запуститься СУ, то дорога ей в ремонт, если в процессе работы, то причин масса. Если аварии частые, а видимых причин не наблюдается, то считаю, что тоже дорога ей в ремонт.
Архив. Новые сообщения не принимаются. Актуальный форум - esp-forum.com.