Выбор сечения кабеля

сообщений: 3

Андрей01.07.2018 10:23
Добрый день! Парни подскажите, как выбрать сечение кабеля, у меня пэд 140 Iном 45,5а.
06.07.2018 05:15
Добрый день!

Лучший вариант запросить у завода-изготовителя кабельной линии ТУ на кабель, там должны быть указаны "таблицы допустимых токовых нагрузок при различных температурах скважинной жидкости и газовоздушной смеси", говоря по простому максимальные токи под каждое сечение в зависимости от температуры окружающей среды.

Если возможности получить ТУ нету, воспользуйтесь таблицами во вложении, но учитывайте один тот момент, что эти таблицы под кабель с полипропиленовой изоляцией, если изоляционный материал будет другой, то и значения будут отличаться.

А вообще под температуру жидкости 100 градусов Цельсия, при номинальном токе ПЭД 45.5 А, порекомендовал бы кабель кабель КИПпБП-125 - 3х16, сечением 16 мм2
Этот файл перемещён сюда: Selecting downhole power cable size for a 140 kW ESP motor
19.07.2018 15:13
Если по простому: У нас используется КПпБП-120С, до ПЭДН-160 берём 16мм2, свыше - 25мм2 или бери плотность тока 4А на мм2, никогда не ошибёшься, в твоём случае 45,5А/4А~11,4мм2, получается тебе 16мм2 с запасом.
Архив. Новые сообщения не принимаются. Актуальный форум - esp-forum.com.