сопротивление изоляции равно нулю
Добрый день!Нужна консультация по возможным причинам выхода кабеля из строя.
При повторном спуске при замере сопротивления изоляции средняя жила показала Rиз = 0.
Первая наработка менее 50 суток.
Внешне никаких дефектов на кабеле нет. Кабель в общей оболочке, бронированный.
При разборе, со сторны термовставки практически полностью разрушена подушка под бронёй.
Пробовали делить кабель, на всех отрезках одинаковая картина, Rиз средней жилы = 0.