- Сообщений: 4
- Спасибо получено: 0
Вопрос Напряжение отпайки СУ
04 июнь 2016 13:31 #368
от Dmitrii
Dmitrii создал тему: Напряжение отпайки СУ
Здравствуйте!
Напряжение отпайки, судя по принципу работы трансформатора, должно зависеть от входного напряжения сети. Некоторые коллеги утверждают, что это не так и оно выставляется постоянным значением. Какой из вариантов верный?
Напряжение отпайки, судя по принципу работы трансформатора, должно зависеть от входного напряжения сети. Некоторые коллеги утверждают, что это не так и оно выставляется постоянным значением. Какой из вариантов верный?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
04 июнь 2016 21:59 #369
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Напряжение отпайки СУ
Трансформатор не имеет функции стабилизации напряжения, это совсем другое устройство.
Напряжение на выходе зависит от напряжения на входе, во сколько раз изменился вход, во столько же раз изменится и выход. Напряжения на бирке трансформатора указывается справочно, для номинального напряжения (380, 220 и т.п.).
Рассчитать какое напряжение будет выдавать трансформатор при текущем входном напряжении, можно вычислив коэффициент трансформации.
Например: Трансформатор рассчитан на номинальное входное напряжение 380 В, отпайка (выходное напряжение) равно 2100 В (все эти данные можно найти на табличке трансформатора) коэффициент трансформации можно вычислить разделив вторичное напряжение на первичное 2100/380 получаем приблизительно 5,53. Теперь легко вычислить выходное напряжение при любом входном, например при 300 В на выходе будет 300*5,53=1659 В, при входном напряжении 200 В, на выходе будет 200*5,53=1106 и т.п.
Напряжение на выходе зависит от напряжения на входе, во сколько раз изменился вход, во столько же раз изменится и выход. Напряжения на бирке трансформатора указывается справочно, для номинального напряжения (380, 220 и т.п.).
Рассчитать какое напряжение будет выдавать трансформатор при текущем входном напряжении, можно вычислив коэффициент трансформации.
Например: Трансформатор рассчитан на номинальное входное напряжение 380 В, отпайка (выходное напряжение) равно 2100 В (все эти данные можно найти на табличке трансформатора) коэффициент трансформации можно вычислить разделив вторичное напряжение на первичное 2100/380 получаем приблизительно 5,53. Теперь легко вычислить выходное напряжение при любом входном, например при 300 В на выходе будет 300*5,53=1659 В, при входном напряжении 200 В, на выходе будет 200*5,53=1106 и т.п.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Спасибо сказали: FM
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
04 июнь 2016 22:14 #370
от Dmitrii
Dmitrii ответил в теме Напряжение отпайки СУ
Спасибо, понял.
А существуют схемы УЭЦН со стабилизаторами напряжения? И ещё момент: на сколько я знаю существует уставка по входном напряжению. Чему как правило она равна?
А существуют схемы УЭЦН со стабилизаторами напряжения? И ещё момент: на сколько я знаю существует уставка по входном напряжению. Чему как правило она равна?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
04 июнь 2016 23:32 #372
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Напряжение отпайки СУ
А смысл в стабилизаторе? Сейчас широко применяют СУ с частотным регулированием, они в разумных пределах выдают на выходе любое напряжение и частоту.
По ПУЭ если не ошибаюсь допуск на напряжение плюс минус 12%, на практике СУ с ЧР нормально работают при уходе питающего напряжения от минус 20% до плюс 15%. Опять же многое зависит от рабочей частоты, напряжения отпайки, мощности оборудования, на какую частоту выставлена кривая разгона, как выставлены защиты и т.п. это отдельная большая тема и надо знать и понимать как работают СУ с ЧР. Данные станции не очень боятся разброса по напряжению, они боятся ухода частоты питающей сети, 1% это критично, сеть должна выдавать идеальные 50Гц. (может сейчас это уже и не так, но лет 5 назад много проблем было при питании от дизельных подстанций).
По ПУЭ если не ошибаюсь допуск на напряжение плюс минус 12%, на практике СУ с ЧР нормально работают при уходе питающего напряжения от минус 20% до плюс 15%. Опять же многое зависит от рабочей частоты, напряжения отпайки, мощности оборудования, на какую частоту выставлена кривая разгона, как выставлены защиты и т.п. это отдельная большая тема и надо знать и понимать как работают СУ с ЧР. Данные станции не очень боятся разброса по напряжению, они боятся ухода частоты питающей сети, 1% это критично, сеть должна выдавать идеальные 50Гц. (может сейчас это уже и не так, но лет 5 назад много проблем было при питании от дизельных подстанций).
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.