Переезд (04 дек 2024)

Мы переехали на новый сервер!

Вопрос Работа ТМПН на 55гц

05 июнь 2019 01:00 #1135 от Витальмон
Приветствую всех. Подскажите пожал. Станции типа Электон 05 ЧР.Используем трансформаторы ТМПН ТМПНГ.Фильтров выносных между Су и ТМПН нету. Проблема такая, греется трансформатор при работе на 51-55 гц. Могут ли трансформаторы такого типа работать на частоте 55 гц? Работал в Лукойле Борце .....везде стоят такие трансформаторы с Частотниками Электон , где то греются, где то нет! И вообще предназначены эти трансформаторы на работе с повышенной частотой?

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
06 июнь 2019 22:08 #1136 от Санитар
Вы сами ответили на свой вопрос : "Фильтров выносных между Су и ТМПН нету". ТМПН греется не от низкочастотного напряжения 51-60Гц, а от высокочастотного ШИМа, который фильтр должен убирать. Понятно, что свою лепту вносят загрузка, отпайка, особенности конструкции и т.п.,поэтому "где то греются, где то нет". Если на ТМПН подавать синус, то он будет прекрасно себя чувствовать, наверное герц до ста, а то и больше.
Трансформатор промышленной частоты начинает греться (и без нагрузки в т.ч.):
1. от снижения частоты - эффект намагничивания, чем ниже от 50 Гц, тем меньше д.б. подводимое напряжение, что и наблюдается в частотниках;
2. от повышения частоты - от сотен герц до килогерц (ШИМ), растут потери в трансформаторном железе, которое не рассчитано на такое обхождение и тупо греется, так же наверняка начинает проявляться скин-эффект, т.е. падает эффективное сечение провода и растут потери в обмотке.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 сен 2019 08:15 #1225 от Сергей
Сергей ответил в теме Работа ТМПН на 55гц
Какую уставку частоты ШИМ вы вносите в КСУ? У нас 1500Гц без фильтра, 2500 с фильтром, проблем никаких нет, обслуживаемый фонд 1300 скважин. Ещё для информации: сейчас пошли ПЭДНы высоковольтыне, вот здесь без фильтра никуда! Ставим Эталоны или Новомет СУ со встроенными фильтрами, нет ничего ставим Эл-04 или 07. Если расчёт эксплуатации на 50Гц.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
01 нояб 2019 23:58 #1268 от vas6385
vas6385 ответил в теме Работа ТМПН на 55гц
сейчас пошли ПЭДНы высоковольтыне, вот здесь без фильтра никуда!

Ответ на Энергоэффективные ПЭД - > Пошли ТМПНГЭ ( и фильтры к ним не нужны ) а в остальном все верно
Вложения:

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 нояб 2019 11:15 #1299 от Алексей Вл.
vas6385, привет. Подскажи, что за "транс" такой? На сайте завода что-то не найду такой.
Заранее спасибо.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше