03 сен 2023 13:21 #1870 от Денис
Помогите, в счетчике горит ошибка Е-05 неисправна энергонезависимая память заводских настроек, где она находится, всю схему облазил найти не могу

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
11 сен 2023 15:27 - 11 сен 2023 15:28 #1873 от ЭЦН`щик
EEPROMка должна быть мелкая, обычно восьминогая микросхема в чип или дип корпусе, скорее всего чип. Но её мало поменять, её еще нужно и прошить, на сколько я понимаю...

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 11 сен 2023 15:28 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 сен 2023 14:59 - 23 сен 2023 15:08 #1883 от Serega
Serega ответил в теме Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.08
Вообще в нем 4 микросхемы памяти:
fm25v02 - FRAM память. Сегнетоэлектрическое ОЗУ 32кбитх8 40МГц шина SPI  Их 2 штуки.
AT45DB161D-SU, Флэш-память, SPI, 16 Мбит (528 Bytes x 4094 pages). В ней хранятся массивы энергии и еще что-то. Переставлял, появлялись массивы с счетчика-донора.
M95256, Микросхема памяти, EEPROM Serial-SPI, 256K-bit (32K x 8 ), тут скорее-всего хранятся настройки (мое предположение).
Вложения:
Последнее редактирование: 23 сен 2023 15:08 пользователем Serega.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 сен 2023 20:19 #1884 от ЭЦН`щик
Если есть донор, я бы менял по одной, глядишь бы и нашлась причина :)

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.