алексей27.04.2019 04:53Проверка выхода СУ по RS-485 в АСУ(Регион 2000, Телескоп и пр.)
Какими приборами проверяете выход со СУ в Регион при терках с КИПовцами на скважинах, поделитесь.
DLP27.04.2019 05:41Навряд ли Вы найдете такой прибор. Тут только в ручную...и это не так сложно, если только на СУ проверить, берете адаптер RS-485/USB и ПО Мodbus RTU (предварительно установив настройки связи), и в ручную пингуете регистры (опрос)...согласно карты Регион и т.д., Если проверять вместе с модемом, то понадобится ПО поддерживающее MODBUS RTU OVER TCP (в 99.9% применяется для СУ). Поскольку пакет до модема идет по TCP, потом в роутер-модеме (обычно) распаковывается и идет по RTU (COM PORT RS485).
Для сведения ... данная схема (MODBUS RTU OVER TCP) имеет один недостаток: если на одном модеме висит больше одной СУ, то одновременный опрос не возможен, тут применяется кольцевая схема опроса: сперва 1 потом 2 и т.д.
Еще один момент, некоторые производители указывают физические адреса, а некоторые логические....разница в 1...так же и ПО.
Ildus13.05.2019 10:33https://cloud.mail.ru/public/4zw3/5BRhmuZM6
____________________________
Добавил отдельной темой:
Тема с инструкцией
Добавляю вложения из облака на форум:
Тест Контроллеров ЭЦН
Фото, видео из вложения:
ЭЦН`щик
Александр14.05.2019 15:39Есть какой-то колхозный прибор, хотя выглядит снаружи вполне годно. Имитирует как верхний уровень для СУ, так и ТМСН с показаниями для СУ, так и СУ для снятия показания с ТМСН. Но авторство установить не удалось. Видимо заказывали у пары программистов разработчиков.
Александр14.05.2019 16:21Программа тест контроллеров ЭЦН просит имя, организацию, и ключ продукта. Есть что ввести?
Плата, названная "ДПР" за что отвечает, от чего она, не встречал ранее такой? В видео про стенд тестирования СИФУ.
Редко здесь годное из практики подобного рода выкладывается, спасибо!)
Ildus15.05.2019 04:46плата ДПР в принципе не нужна. Я его использовал как источник 2 полярного питания +/-15В (этих плат ДПР АВАНТО от 05Н у нас лаборатории девать не куда т.к. переходим на электоновский ДПР ). Для питания платы упрвавление выпрямителем нужно +/-15В, а для управления каналами +15В
Ildus15.05.2019 07:04Пользуемся вот таким прибором. Очень удобно и быстро, проверить можно все показания и даже запустить
СУ.

алексей18.05.2019 03:03Сергей, кто производитель, этого аппарата?
Санитар18.05.2019 18:00Если не ошибаюсь, то в Сургутнефтегазе подобные приборы для проверки связи включены в техтребования на поставку станций. Т.е. выпускать должны все, кто поставляет СУ в Сургут. Как мне объяснял один товарищ, переносной прибор подключается на кусту к линии RS485 вместо кустового контроллера и сканирует весь диапазон доступных адресов, причем даже определяет - какие СУ подключены "задом-наперед" к линии. Но в Сургуте не Регион2000, а свой протокол.
Алексей, прибор заказывали у одного спеца, если интересно оставь свой телефон. Я попробую с ним связаться. Как имитатор ТМСН он тоже работает.