- Сообщений: 3
- Спасибо получено: 0
СУ. Станции управления УЭЦН
Вопрос
Подбор станции управления (СУ) по мощности
14 фев 2016 06:13 - 23 дек 2018 18:42 #300
от Андрей
Андрей создал тему: Подбор станции управления (СУ) по мощности
Добрый день, ребят подскажите как правильно расчитать мощность СУ ?
Последнее редактирование: 23 дек 2018 18:42 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
14 фев 2016 22:12 - 14 фев 2016 23:55 #301
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме подбор по мощности.
Фактическую отпайку делить на 380, на полученную цифру умножить номинальный ток двигателя. Получим минимально необходимый ток станции управления. СУ ЧР выбирать с запасом процентов 30, прямой пуск 5-10 процентов достаточно. Если тяжелые запуски или расклинивание, соответственно запас больше, исходя из фактических токов при расклинивании, расчет аналогичен. Для СУ ЧР, что бы наверняка: разделить не на 380, а на 360.
Исходя из этого же расчетного тока подбирают сечение кабеля для обвязки НО.
Исходя из этого же расчетного тока подбирают сечение кабеля для обвязки НО.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 14 фев 2016 23:55 пользователем ЭЦН`щик.
Спасибо сказали: FM
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
11 апр 2016 11:41 #318
от Ринат Асманов
Ринат Асманов ответил в теме подбор по мощности.
РАСЧЕТ СУ:
отпайку умножить на ток номинальный делить на 380 и умножить на 1.2
отпайку умножить на ток номинальный делить на 380 и умножить на 1.2
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Ринат Асманов
- Не в сети
- Новый участник
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 6
- Спасибо получено: 1