Как менять уставки ТМСН Электон

сообщений: 1

14.05.2019 18:29

Как менять уставки ТМСН Электон

• Подключить ноутбук к ТМСН-3
1-1.jpg
• запустить программу TMCN_Control_v.2.302 Pro.exe
2.jpg
• выбрать вкладку «уставки», и щелкнуть кнопку с круговой стрелкой (левый столбец) для считывания уставок.
изменить 0x111 "порог обнаружения амплитуды синхроимпульса" - задано 30, можно уменьшить - 25, 20.
• ищем строчку с уставкой «порог обнаружения амплитуды синхроимпульса (это может быть строчка №18):
• на правом столбце вводим 25 или 20, и рядом ставим галочку;
• если в течение Если в течении пары минут при остановленном ПЭД показаний нет, то необходимо изменить:
0x110 "половина диапазона амплитудного окна" - задано 12, можно увеличить - 14, 16.
• эта уставка обычно на строчке №17:
• на правом столбце вводим 14 или 16, и рядом ставим галочку..

Всё
Скачать программу можно тут:
Этот файл перемещён сюда: How to change Elekton SIU setpoints

Инструкция скачать отдельным файлом:
Этот файл перемещён сюда: How to change Elekton SIU setpoints


Авторство не мое: Исходный пост
1.jpg