- Сообщений: 13
- Спасибо получено: 3
Вопрос Триол ТМН01-09
09 окт 2020 08:55 #1518
от klocium
klocium создал тему: Триол ТМН01-09
Здравствуйте всем!
Есть какая либо инфа по данному чуду?
Суть вот в чём: есть данные блоки с протоколом Трансфер, со своим имитатором соединяется (хотя тоже не всегда), но по тому же протоколу с имитаторами Алмаз - соединения нет.
Ладно, соединили в тепличных условиях со своим имитатором, всё в порядке, едем на скважину ставим в родную триоловскую СУ, соединяем со своим родным триоловским ТМСП, соединение то есть, то нет или может отвалиться при запуске.
Может кто-либо пояснить как ЭТО работает? И зачем ОНО создано.
Может есть прошивки на ТМСН более работоспособные, чем эти. ТМСНы свежие июль этого года. Прошивка, судя по шильдику на плате 48.468.
Спасибо.
Есть какая либо инфа по данному чуду?
Суть вот в чём: есть данные блоки с протоколом Трансфер, со своим имитатором соединяется (хотя тоже не всегда), но по тому же протоколу с имитаторами Алмаз - соединения нет.
Ладно, соединили в тепличных условиях со своим имитатором, всё в порядке, едем на скважину ставим в родную триоловскую СУ, соединяем со своим родным триоловским ТМСП, соединение то есть, то нет или может отвалиться при запуске.
Может кто-либо пояснить как ЭТО работает? И зачем ОНО создано.
Может есть прошивки на ТМСН более работоспособные, чем эти. ТМСНы свежие июль этого года. Прошивка, судя по шильдику на плате 48.468.
Спасибо.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
09 окт 2020 09:26 #1519
от алексей
алексей ответил в теме Триол ТМН01-09
Скажи чарикову пусть звонит на завод триоловцам
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
09 окт 2020 22:46 #1520
от Ильдар
Ильдар ответил в теме Триол ТМН01-09
Предполагаю что подобные проблемы связаны с недоработками разработчиков. Видел несколько наземников. На них нет ни автокоррекции уровня, ни нормальной коррекции фронтов сигнала. Ни в одном погружном блоке нет предискажений выходного сигнала. Манчестер декодируется программно(т.е. хз как) микроконтроллером через АЦП, на входе которого сигнал перекосоёбен характеристикой кабеля, дросселями и конденсаторами фильтров до неузнаваемости. Каждый производитель городил свой погружной блок под свой наземник. А то что протокол общий, то видимо до них это не дошло.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
06 окт 2021 11:54 #1580
от Юрий З.
Юрий З. ответил в теме Триол ТМН01-09
что-то решилось? Есть информация как работают ТМ-01-09 ТРИОЛ, стоит покупать? Или обойти стороной?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
06 окт 2021 16:05 #1581
от klocium
klocium ответил в теме Триол ТМН01-09
Пока только проблемы. Хотя новых закупок не было. Заказчик отказался.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
23 янв 2022 14:02 #1641
от Ильдар
Ильдар ответил в теме Триол ТМН01-09
Обходить их стороной, у нас в цеху на месторождении они тож новые в коробке лежат как мусор. Из ТМС с протоколом трансфер у нас прижились СПТ-3R (Борец) и ИРЗ-ТМС-Э5-01Р. Есть еще новомет, алмаз, электон - но они тяжелые по весу и в установке. Эталон тож как и Триол, в цеху при проверке есть показания, в поле показания пропадают от своего же ТМСП, видимо как то влияет длинный кабель.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.