Замер сопротивления изоляции телеметрии на ЭЦН

сообщений: 5

19.02.2023 08:37

Замер сопротивления изоляции телеметрии на ЭЦН

Доброго дня. Есть такой вопрос по измерению изоляции ТМС. Как измеряют изоляцию мегомметром движок + ТМС на скважинах. Через трансформатор? Вообще такое измерение как-то регламентируется? Может есть какие-то документы.
24.02.2023 05:44
Изоляция ТМС не проверяется. При "быстрой проверке" отключают провод идущий от ТМС к "0 ТМПН" и замеряют изоляцию относительно земли на выводе трансформатора "0 ТМПН" или любой фазе на высокой стороне ТМПН, так измеряется изоляция всей системы ПЭД-кабель-ТМПН, но это не регламентированные действия. По регламенту погружной кабель отключается от клеммной коробки и прозванивается погружной кабель относительно земли, если нужно прозвонить ТМПН, тогда отключается ТМПН и прозванивается чисто транс. Ну и так же перемычка ТМПН-Клеммная коробка. Всё прозванивается по отдельности
24.02.2023 05:50
ТМС проверяется на срабатывание, при отключенном "0 ТМПН" от трансформатора, наблюдают показания по изоляции, должно быть максимально возможное значение. Далее в выводу "0 ТМПН" на ТМС подключают имитатор погружного блока, и сверяют показания на табличке имитатора, с тем что показывает ТМС. Если нет имитатора, используют резистор, например 4,7 кОм, номинал которого должен измерить блок ТМС. Если резистора тоже нет, то замыкают на землю проводом, ТМСН измерит 0кОм. Имитатор предпочтительнее, т.к. помимо сопротивления изоляции дополнительно проверяются каналы давления, вибрации и температуры
25.02.2023 07:12
Благодарю за ответы. Мне не довелось побывать на местах. Поэтому и вопрос мог немного удивить.