Ильдар19.02.2023 08:37Замер сопротивления изоляции телеметрии на ЭЦН
Доброго дня. Есть такой вопрос по измерению изоляции ТМС. Как измеряют изоляцию мегомметром движок + ТМС на скважинах. Через трансформатор? Вообще такое измерение как-то регламентируется? Может есть какие-то документы.
ЭЦН`щик24.02.2023 05:44Изоляция ТМС не проверяется. При "быстрой проверке" отключают провод идущий от ТМС к "0 ТМПН" и замеряют изоляцию относительно земли на выводе трансформатора "0 ТМПН" или любой фазе на высокой стороне ТМПН, так измеряется изоляция всей системы ПЭД-кабель-ТМПН, но это не регламентированные действия. По регламенту погружной кабель отключается от клеммной коробки и прозванивается погружной кабель относительно земли, если нужно прозвонить ТМПН, тогда отключается ТМПН и прозванивается чисто транс. Ну и так же перемычка ТМПН-Клеммная коробка. Всё прозванивается по отдельности
ЭЦН`щик24.02.2023 05:50ТМС проверяется на срабатывание, при отключенном "0 ТМПН" от трансформатора, наблюдают показания по изоляции, должно быть максимально возможное значение. Далее в выводу "0 ТМПН" на ТМС подключают имитатор погружного блока, и сверяют показания на табличке имитатора, с тем что показывает ТМС. Если нет имитатора, используют резистор, например 4,7 кОм, номинал которого должен измерить блок ТМС. Если резистора тоже нет, то замыкают на землю проводом, ТМСН измерит 0кОм. Имитатор предпочтительнее, т.к. помимо сопротивления изоляции дополнительно проверяются каналы давления, вибрации и температуры
ЭЦН`щик24.02.2023 05:53
Ильдар25.02.2023 07:12Благодарю за ответы. Мне не довелось побывать на местах. Поэтому и вопрос мог немного удивить.