- Сообщений: 633
- Спасибо получено: 117
Вопрос Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
03 дек 2019 12:40 #1303
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик создал тему: Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
Столкнулись с проблемой, на УМКЕ (Триол АК-06, ТМС Триол) снижается сопротивление изоляции до 4-7МОм, при отключении погружного кабеля и замере изоляции на всех участках кабеля и ТМПН, сопротивление более 100МОм. Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой? Были раньше проблемы с Борцами, глюк контроллера, здесь та же ситуация или нет интересно?
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
03 дек 2019 16:36 #1304
от технолог-эксперт.
технолог-эксперт. ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
были подобные случаи, изоляция снижалась только при нагрузке и при дожде/снеге. КЗИ все 100 мОм, решалось заменой магистрального кабеля
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- технолог-эксперт.
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 39
- Спасибо получено: 2
03 дек 2019 16:46 #1305
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
Первым делом магистраль звонил, но наземная часть кабеля абсолютно новая, звонится больше 1000 Мом, транс и все оборудование "из коробки". Вторая установка подряд, на что грешить не знаю.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
04 дек 2019 14:28 #1306
от Санитар
Санитар ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
Если в СУ стоит ТМС, то изоляцию измеряет она.
1.Проверьте, получает ли контроллер данные с ТМС. М.б. такая ситуация, что, например, в уставках не выставлена связь с ТМС, и КСУ пытается измерить Rиз своим входом, а он брошен в непонятном состоянии, соответственно черте какие значения при полностью исправном оборудовании.
2.Косяк ТМС, при работе ПЭД в нуле ТМПН и ПЭД имеется переменное напряжение перекоса. При х..вом фильтре в наземке или погружнине происходит выпрямление, и показания с наземки могут покривиться как в +, так и в -. Но при данном заложенном косяке в стопе изоляция должна быть в норме! Только в работе ЭЦН! В работе можно поиграть выходной частотой и, возможно, показания по изоляции изменятся, но опять же не предсказуемо.
1.Проверьте, получает ли контроллер данные с ТМС. М.б. такая ситуация, что, например, в уставках не выставлена связь с ТМС, и КСУ пытается измерить Rиз своим входом, а он брошен в непонятном состоянии, соответственно черте какие значения при полностью исправном оборудовании.
2.Косяк ТМС, при работе ПЭД в нуле ТМПН и ПЭД имеется переменное напряжение перекоса. При х..вом фильтре в наземке или погружнине происходит выпрямление, и показания с наземки могут покривиться как в +, так и в -. Но при данном заложенном косяке в стопе изоляция должна быть в норме! Только в работе ЭЦН! В работе можно поиграть выходной частотой и, возможно, показания по изоляции изменятся, но опять же не предсказуемо.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
04 дек 2019 15:44 #1308
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
1. Данные СУ получает от ТМСН, хотя при работе от платы контроля изоляции (без запуска УЭЦН) изоляция тоже показывала что хотела, но это отдельная история.
2. Поведение именно такое, в работе снижение изоляции, в стопе изоляция (по контроллеру) начинает плавно восстанавливаться, при КЗИ изоляция более 100МОм. Фильтр встроен в СУ.
2. Поведение именно такое, в работе снижение изоляции, в стопе изоляция (по контроллеру) начинает плавно восстанавливаться, при КЗИ изоляция более 100МОм. Фильтр встроен в СУ.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
04 дек 2019 20:57 #1317
от Ильдар
Ильдар ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
Если идёт плавное восстановление изоляции после стопа, то возможно, что это связано с остыванием ПЭД или ТМСП. Для того чтобы убедиться, что снижение изоляции связано с нагревом изоляции необходимо после стопа и восстановления изоляции вновь запустить сушку и если изоляция снижается плавно то вероятнее всего изоляция снижается из-за нагрева. Но это будет верно, если у вас ТМСП-01-04 или что-то новее. В случае если установлен ТМСП-01-03 или ТМСП-01-04В может изоляция может уменьшаться и плавно и скачком. Ну, и надо посмотреть на температуры пласта и масла.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.