Вопрос Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме
            
        
                03 дек 2019 12:40                #1303
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик создал тему: Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме            
    
        Столкнулись с проблемой, на УМКЕ (Триол АК-06, ТМС Триол) снижается сопротивление изоляции до 4-7МОм, при отключении погружного кабеля и замере изоляции на всех участках кабеля и ТМПН, сопротивление более 100МОм. Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой? Были раньше проблемы с Борцами, глюк контроллера, здесь та же ситуация или нет интересно?    
            Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                03 дек 2019 16:36                #1304
        от  технолог-эксперт.
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
        технолог-эксперт. ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме            
    
        были подобные случаи, изоляция снижалась только при нагрузке и при дожде/снеге. КЗИ все 100 мОм, решалось заменой магистрального кабеля    
    Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- технолог-эксперт.
- 
            
				![]()  
- Не в сети
- Захожу иногда
- 
            ![Захожу иногда]() 
 Зарегистрированные
 
        Less
        Больше
        
            
    
        - Сообщений: 39
- Спасибо получено: 2
            
        
                03 дек 2019 16:46                #1305
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме            
    
        Первым делом магистраль звонил, но наземная часть кабеля абсолютно новая, звонится больше 1000 Мом, транс и все оборудование "из коробки". Вторая установка подряд, на что грешить не знаю.    
            Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                04 дек 2019 14:28                #1306
        от  Санитар
    
    
    
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        Санитар ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме            
    
        Если в СУ стоит ТМС, то изоляцию измеряет она.
1.Проверьте, получает ли контроллер данные с ТМС. М.б. такая ситуация, что, например, в уставках не выставлена связь с ТМС, и КСУ пытается измерить Rиз своим входом, а он брошен в непонятном состоянии, соответственно черте какие значения при полностью исправном оборудовании.
2.Косяк ТМС, при работе ПЭД в нуле ТМПН и ПЭД имеется переменное напряжение перекоса. При х..вом фильтре в наземке или погружнине происходит выпрямление, и показания с наземки могут покривиться как в +, так и в -. Но при данном заложенном косяке в стопе изоляция должна быть в норме! Только в работе ЭЦН! В работе можно поиграть выходной частотой и, возможно, показания по изоляции изменятся, но опять же не предсказуемо.
    1.Проверьте, получает ли контроллер данные с ТМС. М.б. такая ситуация, что, например, в уставках не выставлена связь с ТМС, и КСУ пытается измерить Rиз своим входом, а он брошен в непонятном состоянии, соответственно черте какие значения при полностью исправном оборудовании.
2.Косяк ТМС, при работе ПЭД в нуле ТМПН и ПЭД имеется переменное напряжение перекоса. При х..вом фильтре в наземке или погружнине происходит выпрямление, и показания с наземки могут покривиться как в +, так и в -. Но при данном заложенном косяке в стопе изоляция должна быть в норме! Только в работе ЭЦН! В работе можно поиграть выходной частотой и, возможно, показания по изоляции изменятся, но опять же не предсказуемо.
        Спасибо сказали: ЭЦН`щик     
            Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                04 дек 2019 15:44                #1308
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме            
    
        1. Данные СУ получает от ТМСН, хотя при работе от платы контроля изоляции (без запуска УЭЦН) изоляция тоже показывала что хотела, но это отдельная история.
2. Поведение именно такое, в работе снижение изоляции, в стопе изоляция (по контроллеру) начинает плавно восстанавливаться, при КЗИ изоляция более 100МОм. Фильтр встроен в СУ.
            2. Поведение именно такое, в работе снижение изоляции, в стопе изоляция (по контроллеру) начинает плавно восстанавливаться, при КЗИ изоляция более 100МОм. Фильтр встроен в СУ.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                04 дек 2019 20:57                #1317
        от  Ильдар
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        Ильдар ответил в теме Снижение показаний по сопротивлению изоляции Rins. Погружной и наземный в норме            
    
        Если идёт плавное восстановление изоляции после стопа, то возможно, что это связано с остыванием ПЭД или ТМСП.  Для того чтобы убедиться, что снижение изоляции связано с нагревом изоляции необходимо после стопа и восстановления изоляции вновь запустить сушку и если изоляция снижается плавно то вероятнее всего изоляция снижается из-за нагрева.  Но это будет верно, если у вас ТМСП-01-04 или что-то новее. В случае если установлен ТМСП-01-03 или ТМСП-01-04В может изоляция может уменьшаться и плавно и скачком. Ну, и надо посмотреть на температуры пласта и масла.    
    Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
 
				