Ильдар10.09.2022 05:06Всех приветствую, подскажите, бывают на одной из станций Троил
ак06 остановки рандомно по Дискр Т°. При этом темп радиаторов в норме, вентиляторы вращаются все. Фото остановки с параметрами которые были в это время прилагаю. Собственно вопрос, что это за температура?

ЭЦН`щик10.09.2022 05:20Это вход на замыкание (контактный термометр), охлаждение станции управления тут ни при чем. Проверьте слаботочный клеммник внешних подключений на наличие окислов грязи, короткого замыкания на корпус. Если не помогло, найдите куда подключается это дискретное Т и проследите исправность изоляции проводов и подключения к цепям управления, возможно там тоже есть окислы, либо замыкание
Ильдар11.09.2022 06:52Да, дело было в контактном датчике температуры установленном на радиаторе выпрямителя, поменяли его и пока все норм. Спасибо.