Вопрос Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
12 янв 2022 18:38 #1633
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Вот и не понятно, вращается он и вибрирует, либо стоит и колеблется? Так же габарит не ясен, для малых габаритов своя программа отдельная для разгона, от больших ВЭД не подходит (заводчане так говорят).
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 янв 2022 18:39 #1634
от Евгений
Евгений ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Да. Напряжение синхронизации. Видим реальное напряжение и ток на ПЭД. По характеристикам двигателя могу сказать:
8 полюсов
ток ХХ = 1,2 А
U= 470 В
Частота 33 Гц
Мощность 12,8 кВт
8 полюсов
ток ХХ = 1,2 А
U= 470 В
Частота 33 Гц
Мощность 12,8 кВт
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 янв 2022 18:41 #1635
от Евгений
Евгений ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
в начале начинает вращаться. Ток 17 А. Когда кончается время разгона начинает колебаться.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 янв 2022 18:43 #1636
от Евгений
Евгений ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
запускаем его с открытой шлицевой частью, поэтому все хорошо видно.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 янв 2022 22:00 #1637
от Евгений
Евгений ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Добавил журнал с ПЧ. Если будет возможность, посмотрите пожалуйста.
Запуск вентильников проводился 10.01.2022. Первый был с напряжением 470 вольт, второй 2345 вольт
Надо ли програмно в пункте меню "расчет отпайки ТМПН" убирать выходной фильтр?
Запуск вентильников проводился 10.01.2022. Первый был с напряжением 470 вольт, второй 2345 вольт
Надо ли програмно в пункте меню "расчет отпайки ТМПН" убирать выходной фильтр?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
14 янв 2022 18:21 #1638
от DLP
DLP ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Станция Электон 9, АВ в режиме вентильного.
Катаем ВЭД на стенде на холостую практически всех заводов, срывов не было.
2 этапа: номинал и 1000 об/мин. Транс американец, алюминий. Не запуск только в случае недостаточного напряжения на некоторых типах, поэтому иногда увеличиваем +10...15% к номиналу. Я наоборот жду проблем под нагрузкой . Как бы не пришлось переходить на Новомет (Danfoss).
Катаем ВЭД на стенде на холостую практически всех заводов, срывов не было.
2 этапа: номинал и 1000 об/мин. Транс американец, алюминий. Не запуск только в случае недостаточного напряжения на некоторых типах, поэтому иногда увеличиваем +10...15% к номиналу. Я наоборот жду проблем под нагрузкой . Как бы не пришлось переходить на Новомет (Danfoss).