21 окт 2013 22:08 - 21 окт 2013 22:12 #54
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления
Не может быть, конечно станция Орион достаточно глючна и не доработана, но ТАКИХ глюков не бывает, это проблема с железом, скорее всего с контроллером, имел дело не с одним десятком этих станций и ни одна так не глючила. Распространенные глюки Ориона в основном в ТМС, это потеря связи на больших глубинах, глюк, когда проскакивает якобы ноль по изоляции, а в самом деле все нормально... По контроллеру распространенный глюк, когда не работает поддержание токов, упирается в одну частоту и стоит. Информация может просто не считываться, тоже бывает, но что бы станция отключалась от чтения информации... это уже не глюк, а неисправность конкретная! А в каком регионе эта станция находится? И какой у нее год выпуска? Может она еще на гарантии?
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 21 окт 2013 22:12 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
21 окт 2013 22:24 #55
от Ришат
Ришат ответил в теме Орион. Станции управления
Башкирия,год вроде 2012 выпуска.Да у нас довольна часто они выключаются при выгрузке данных не только эта станция и другие тоже.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
22 окт 2013 08:36 - 22 окт 2013 08:38 #56
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления
У вас сегодня находится представитель Орион, он должен прибыть в г.Октябрьский ПРЦЭПУ-4. Решает вопросы по отсутствию связи с ТМС. Если он в вашем районе, ловите его там, задавайте вопросы. Если нет, то станции гарантийные, 12 го года выпуска, на них по моему 2 или 3 года целых гарантия. Вам эти станции случайно не вместе с оборудованием ОАО "БЭНЗ" поставлялись? Если так, составляйте письмо о вызове представителя, отправляйте на БЭНЗ (при условии, что с БЭНЗа пришли эти станции). Если не с БЭНЗа, пишите в личку скину контакты Орионовцев.
P.S. я честно не понимаю, почему существует проблема на промыслах со станциями и официально тишина... ни кто ни чего не пишет. Пишите, вызывайте представителей, пусть решают проблемы на местах, а то Орион так и останется в истории как глючная станция и ей ни кто не захочет пользоваться.
P.S. я честно не понимаю, почему существует проблема на промыслах со станциями и официально тишина... ни кто ни чего не пишет. Пишите, вызывайте представителей, пусть решают проблемы на местах, а то Орион так и останется в истории как глючная станция и ей ни кто не захочет пользоваться.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 22 окт 2013 08:38 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
06 дек 2013 12:37 #63
от Максим
Максим ответил в теме Орион. Станции управления
Добрый день.
Занимаюсь гарантийным ремонтом и сервисным обслуживанием СУ "Орион".
Ваши вопросы, замечания, предложения. Постараюсь отвечать оперативно.
Занимаюсь гарантийным ремонтом и сервисным обслуживанием СУ "Орион".
Ваши вопросы, замечания, предложения. Постараюсь отвечать оперативно.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
25 янв 2014 19:01 #99
от Ришат
Ришат ответил в теме Орион. Станции управления
Кто нибудь встречался с такой проблемой,станция встает по "Сбой Контактора". На заводские настройки скидывал пару раз все равно пару раз в сутки обязательно встает.А АПВ то на него нету.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
26 янв 2014 02:07 #100
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления
В Электоне знаю такое дело, это когда релюшка на контакторе барахлит (с которой состояние контактора снимается), контакты или провода к ней подходящие, на Орионе впервые слышу... Возможно аналогичная проблема.