- Сообщений: 634
 - Спасибо получено: 117
 
Вопрос Орион. Станции управления
            
        
                20 июнь 2013 14:40                #31
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
    
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления            
    
        Должна быть функция в меню, не помню как называется, врать не буду, ни инструкции ни СУ рядом не имею, но заводчянин меня уверил, что такая функция есть.
Жесткий, или аппаратный, не скажу как правильно его назвать, в общем сброс на уровне железа. Требует вскрытия контроллера, при проведении данной операции однозначно прощай гарантия. Сам ни разу не производил, поэтому точной инструкции дать не могу. Но, в любом контроллере, так же как и на материнской плате компьютера есть батарейка (либо большой емкости конденсатор), которая предотвращает стирание некоторых параметров, в том числе помогает идти часам при снятом питании с СУ. Я так ПРЕДПОЛАГАЮ, что можно попробовать произвести сброс двумя способами: 1. Снять батарейку и на некоторое время, на плате перемкнуть плюсовой и минусовой вывода на секунд 10, поискать мощные кондеры и разрядить их, замкнув+ и - между собой, заново поставить батарейку и попробовать включить контроллер, действует если память энергозависимя, если память энергоНЕзависимая: 2. Надо найти на плате соответствующую перемычку, которая обнуляет временную память, может выглядеть как угодно, как микро-переключатель, кнопка, два рядом расположенных штырька, просто как место на плате под эти два штырька, принцип один, надо перемкнуть (или наоборот разомкнуть) контакт и через несколько секунд разомкнуть (замкнуть) обратно. Данное место стоит искать в районе все той же батарейки, но ни как не на соседней плате. ВНИМАНИЕ: все работы производить на полностью снятом питании со станции управления!!!
            Жесткий, или аппаратный, не скажу как правильно его назвать, в общем сброс на уровне железа. Требует вскрытия контроллера, при проведении данной операции однозначно прощай гарантия. Сам ни разу не производил, поэтому точной инструкции дать не могу. Но, в любом контроллере, так же как и на материнской плате компьютера есть батарейка (либо большой емкости конденсатор), которая предотвращает стирание некоторых параметров, в том числе помогает идти часам при снятом питании с СУ. Я так ПРЕДПОЛАГАЮ, что можно попробовать произвести сброс двумя способами: 1. Снять батарейку и на некоторое время, на плате перемкнуть плюсовой и минусовой вывода на секунд 10, поискать мощные кондеры и разрядить их, замкнув+ и - между собой, заново поставить батарейку и попробовать включить контроллер, действует если память энергозависимя, если память энергоНЕзависимая: 2. Надо найти на плате соответствующую перемычку, которая обнуляет временную память, может выглядеть как угодно, как микро-переключатель, кнопка, два рядом расположенных штырька, просто как место на плате под эти два штырька, принцип один, надо перемкнуть (или наоборот разомкнуть) контакт и через несколько секунд разомкнуть (замкнуть) обратно. Данное место стоит искать в районе все той же батарейки, но ни как не на соседней плате. ВНИМАНИЕ: все работы производить на полностью снятом питании со станции управления!!!
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
        Спасибо сказали: Дмитрий     
            Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                21 июнь 2013 13:46                #32
        от  Дмитрий
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        Дмитрий ответил в теме Орион. Станции управления            
    
        Спсаибо попробую.    
    Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                21 июнь 2013 13:47         -  21 июнь 2013 13:52        #33
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
    
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления            
    
        Отпишитесь, устранена ли проблема, если нет будем решать дальше.
И еще одно, станция на гарантии? Пришла напрямую с Ориона или через БЭНЗ поступила?
            И еще одно, станция на гарантии? Пришла напрямую с Ориона или через БЭНЗ поступила?
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
        Последнее редактирование: 21 июнь 2013 13:52  пользователем ЭЦН`щик.            
            Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                21 июнь 2013 14:41                #34
        от  Дмитрий
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        Дмитрий ответил в теме Орион. Станции управления            
    
        к сожеленью не вышло. В меню как я говорил сброса не нашел, там есть сброс хронологий и нароботки но это не то. Вскрыл контроллер который кстати не опломбирован. Под верхней платой с конденсаторами (на четырех болтах)обнаружилась батарейка и рядом микрокнопка корая наверное и есть ресет. Подержал кнопку и для наверняка вынул батарейку, замкнул контакты и разрядил кондеры. Результат сброс даты до 2000г. и сброс всех настроек а моя проблема осталась. Я заметил не совпадение пунктов меню с мануалом на дверце. В середине добавлен раздел настроек аналоговых входов в следствии чего меню сдвинулась по нумерации....может это неудачная модификция прошивки?
Станция не на горантии и как пришла уже не узнать. Наш участок ремонта только открылся и каких-то данных по приходу я не нашел.
    Станция не на горантии и как пришла уже не узнать. Наш участок ремонта только открылся и каких-то данных по приходу я не нашел.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                21 июнь 2013 20:30                #35
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления            
    
        Хм... по логике должны были и пароли сброситься... на следующей неделе попробую помучать представителя опять. Единственный совет попробуйте еще раз пароли 1234 и 4321. Насчет таблички на двери и уставках в контроллере я не видел ни разу, что бы они совпадали на этих станциях  ![:lol: :lol:]()
Когда я с представителем разговаривал, он сказал, что бывают такие глюки в контроллерах, но сбросом все лечиться... хотя он может и лукавить![:) :)]()
Насчет пломб на контроллере их действительно нет, но все разъемы заливают силиконом, типа пломбы, ну и такой факт как аппаратный сброс невозможно не заметить.
    
            Когда я с представителем разговаривал, он сказал, что бывают такие глюки в контроллерах, но сбросом все лечиться... хотя он может и лукавить
Насчет пломб на контроллере их действительно нет, но все разъемы заливают силиконом, типа пломбы, ну и такой факт как аппаратный сброс невозможно не заметить.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
            
        
                28 июнь 2013 08:23                #36
        от  ЭЦН`щик
    
    
            
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
    
            
            
            
            
            
                                
    
                    
        
    
        ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления            
    
        В общем представитель стоит на своем, что сброс должен все лечить. Я так понимаю если не помогло, то это уже проблема с контроллером. "Покрутив" его в руках, может и пришло бы что нибудь в голову, но сейчас ничего не приходит на ум.    
            Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
				