13 окт 2016 22:27 #403 от Александр
Ошибся я, это 05Ф, дошел до неё посмотрел. После этого потерял уверенность - а запускали ли мы её в холостую. Однако тест со ступенчатой нагрузкой точно был, и на первой ступени, где должно быть около 6А по каждой фазе, действительно показывал 20 с чем то ампер. При попытке корректировки, ниже 14 не опускался, как не правь, соответственно на самом верху занижал по полной. Пока закрываю вопрос, ремонт это СУ намечен примерно через месяц, не забуду - отпишусь.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
14 окт 2016 21:27 #404 от ЭЦН`щик
Я так понял, что перед фильтром токи 20А. Смотрите "в подвал", туда где фильтр установлен. Возможно в настройках СУ что то с частотой ШИМ, поставьте все уставки на заводские. Если не поможет, попробуйте откинуть фильтр. Если токи фактически измеряются клещами и СУ показывает те же значения, то это проблема не в измерительных блоках, что то "левое" дает нагрузку.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Спасибо сказали: Александр

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
09 нояб 2016 11:22 #412 от Александр
В общем были электоновцы (к сожалению я при этом не присутствовал, поэтому пересказываю чужие слова) - ситуация с токами ХХ на СУ Электон-05Ф действительно имела место быть. Конкретно СУ конца 2014 и начала 2015 года рождения. Потом схему и конструкцию модернизировали (что-ли) и дальше уже такого не было.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
09 нояб 2016 18:28 #413 от ЭЦН`щик
В общем понятно, что ничего не ясно :) Шучу. В таких случаях лучше всего обращаться к представителям "Электон", ребята молодцы, грамотно и оперативно решают вопросы. Спасибо, что отписались.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
09 нояб 2016 18:50 #414 от Алексей
Это даже не неисправность, просто станция показывала на холостом ходу реактивный ток фильтра. Если подключить к станции без встроенного фильтра внешний фильтр - будет тот же эффект.
Это не влияет на работу и показания электрических параметров, при подключении нагрузки показывается уже активный ток. Однако, из-за того, что такие показания на холостом ходу иногда смущали заказчиков, в конструкцию были внесены изменения, теперь реактивный ток фильтра не учитывается при измерении и токи ХХ = "0".
Спасибо сказали: ЭЦН`щик, Александр

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 дек 2016 12:02 #435 от Андрей
Вопрос такой: работает СУ Электон-05-250, в текущих параметрах показывает температуру модулей IGBT1 и 2, и бац остановка "защита IGBT-5". Я так понимаю это какой-то глюк, пятый модуль в данной СУ отсутствует, кстати остановка произошла при резком потеплении в зимнее время. На другой СУ 400 Амперной так же выскочила авария по IGBT-4, и тоже при резком потеплении. По снятой информации видно что никакие параметры не скакали-просто работала и стоп.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше