Переезд (04 дек 2024)

Мы переехали на новый сервер!

Вопрос Электон. Станции управления СУ

23 дек 2016 12:47 #436 от ЭЦН`щик
Это аппаратная защита, либо перегрев, либо перегруз (аналог МТЗ), либо IGBT доживает свой век. Но если при потеплении, то смотрите в сторону заклинивших вентиляторов или отказавших твердотельных реле, которые приводят в действие эти вентиляторы. Было в моей практике, что отказывала ПКИ и показания по сниженной изоляции не отображала, установка по факту с нулем изоляции, СУ встает по IGBT (номер модуля не важен, любой).
Насчет нумерации IGBT, т.к. транзистор, это полупроводниковый прибор, то на каждой фазе их установлено по 2 штуки, на положительную и отрицательную полуволну (упрощенно). Получаем 6 штук. Поправьте меня, если я не прав.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 дек 2016 15:31 #437 от Андрей
Да вот в том то и дело, что в начинках СУ я не силён, но так понял с ваших слов, что на каждой фазе стоит по два этих транзистора (они же IGBT) и соответственно какой из них глюканёт, по нему аварию и выдаёт. На первой СУ 250-ке вентилятор вообще снят, заменить нечем, её обдувает станция стоящая рядом, специально поближе подвинули и настроили чтоб вент почаще включался (русская смекалка блин). На второй вентилятор работает исправно, но недавно как я и писал выскочила аварияIGBT-4, промысловики интересуются типа чё за нах, а я и умом блеснуть хотел бы да не очень то и получается, в инструкции сами знаете, никаких подробностей.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
24 дек 2016 09:34 #438 от Андрей
Опять же вернёмся к СУ-Эл-05, кокой способ формирования выходного напряжения самый оптимальный? Хочется услышать мнения специалистов.Их там три; PWM? SV-PWM и шестипульсная модуляции. Я например всегда задаю SV-PWM и не замарачиваюсь, а вот недавно у нас тут подрабатывал человек из "Борца", так он конкретно настаивал, что надо ставить шесть пульсов, т.к. СУ работают без вых. фильтров. Я то его понимаю в том смысле, что человек привык, что конкретно на Борцовских частотниках оговорено-с фильтром ставишь синус, без фильтра-6 тактов. Но в Электоне то ничего такого нет, единственное, что если СУ работает с фильтром, шесть пульсов ставить запрещено.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
02 янв 2017 12:03 #440 от Александр

Андрей пишет: Вопрос такой: работает СУ Электон-05-250, в текущих параметрах показывает температуру модулей IGBT1 и 2, и бац остановка "защита IGBT-5". Я так понимаю это какой-то глюк, пятый модуль в данной СУ отсутствует, кстати остановка произошла при резком потеплении в зимнее время. На другой СУ 400 Амперной так же выскочила авария по IGBT-4, и тоже при резком потеплении. По снятой информации видно что никакие параметры не скакали-просто работала и стоп.


Кроме уже сказанного выше, частой причиной является попадание влаги на платы драйверов IGBT, как раз при потеплении. Если они в пыли/грязи, а чаще всего именно так, то подтёки будут хорошо видны. В таких случаях после высыхания плат, СУ снова начинает работать.
Последовательность такая:
- смотрим архив (не через меню контроллера. а на компе) на предмет дисбаланса токов - если было, то проблема в погружной части
на предмет перегрева IGBT (ну тут всё понятно)
- если не было вышеуказанного и СУ снова работает, ищем подтёки, для успокоения
- если СУ стоит по, например, IGBT5, пробуем менять местами платы драйверов (они нумеруются слева направо рядами, верхний 1 и 2, средний 3 и 4, нижний 5 и 6), если номер IGBT ошибки поменялся - неисправна плата драйвера.

Платы драйверов и плату управления выпрямителем, при проведении ППР, обязательно вычищать. Они, при выходе из строя, могут убить нижний контроллер.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
02 янв 2017 12:08 #441 от Андрей
Большое спасибо за совет! С наступившим годом!

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
16 март 2017 12:05 #457 от Андрей
Вложения:

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше