- Сообщений: 633
- Спасибо получено: 117
Вопрос Электон. Станции управления СУ
07 фев 2014 16:59 #104
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Если СУ гарантийная, меняйте не задумываясь, сейчас в поле вы ничего не решите. Я так понимаю судя по ситуации попала влага в нижний контроллер, может где то окислились контакты. Если не гарантийная, вскрывайте оба контроллера и смотрите на предмет влаги и гари, влагу удалять спиртом, гарь заменой паленой платы. Пока в голову ни чего больше не приходит.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
08 фев 2014 07:04 #105
от Галым КZ
Галым КZ ответил в теме Электон. Станции управления СУ
спасибо.Седня будем менять на СУ Э-05-250.У меня вопрос охлаждающий вентилятор из-за повторно-кратковременного режима работы при низкой темпер-ре лопасти вентилятора замерзают к корпусу и эл.двигатель вента сгорают.что можно предпринять .Нельзя ли ослабить лопасти вента чтоб при замерзании элдвигатель крутился в холостую.или эл.двигатель сдвинуть вперед увеличить зазор между лопастью и корпусом
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
08 фев 2014 07:37 #107
от Галым КZ
Галым КZ ответил в теме Электон. Станции управления СУ
вопрос.СУ электон-05 можно ли устанавливать вне помещения.а то снег всасывает или задувает.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
08 фев 2014 09:30 #108
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Судя по первому фото, у вас снег набило в силовой отсек, такого происходить не должно при самом сильном снегопаде. Вентилятор его задуть не может, т.к. с тыльной стороны отверстий в силовой отсек нет. Возможно где то уплотнитель не плотно прилегает или замок ослаб какой нибудь, или банально забыли закрыть на все замки. Насчет ослабить крепеж крыльчатки крайне не рекомендую, пробуйте менять положение. Вообще СУ Электон предназначена для работы "на открытом воздухе" но со снегом проблемы не только у Электона, по моему все СУ набивает снегом. Я видел хорошее решение такой проблемы, СУ и трансформатор устанавливали в корпус от старой КТП (по моему этого металлолома полно на любом промысле), на зиму двери все задраивали, а летом для вентиляции открывали.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
08 фев 2014 12:15 #109
от Галым КZ
Галым КZ ответил в теме Электон. Станции управления СУ
на СУ Электон выходит защиты от перегруза вентилятора не предусмотрена? и еще вывезли аккуратно на промысел Су Э-05-250 вскрыли ,выявили что плафон от внутреннего освещения выпал внутрь ,почему завод установил светильник марки НПП с не надежным креплением грамоздкого .плафона.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.