- Сообщений: 12
- Спасибо получено: 0
Вопрос Электон. Станции управления СУ
06 март 2014 09:51 #127
от Галым КZ
Галым КZ ответил в теме Электон. Станции управления СУ
эл.двигатель погружного насоса
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
06 март 2014 12:57 #128
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон. Станции управления СУ
В данной теме обсуждаются только СУ Электон. Для обсуждения других тем, пожалуйста, создавайте их в соответствующих разделах.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
11 март 2014 22:05 #129
от Андрей
Андрей ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Добрый день ни где не могу найти руководства по эксплуатации электон 05 v9 раньше были на их сайте а теперь пропали, можете куда нибуть залить или скинуть по электронке?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
12 март 2014 08:08 - 12 март 2014 08:10 #130
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Руководство (инструкция) по эксплуатации Электон 05-09:
Добавил в шапку и дублирую здесь
Добавил в шапку и дублирую здесь
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 12 март 2014 08:10 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
22 мая 2014 09:17 #149
от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Как правильно расшифровать журнал аварий в СЧП Электон? Остановка по IGBT 2. Флэш с журналом будет чуть позже.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
22 мая 2014 11:40 - 22 мая 2014 11:48 #150
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Электон. Станции управления СУ
Не совсем понял вопрос, вам распечатку прочитать надо, или в распечатке посмотреть подробный отчет по какой то конкретной аварии? В любом случае желательно распечатку приложить (что бы предметно разговаривать). Распечатку предварительно следует заархивировать (иначе приложить на форуме не получится).
А по IGBT обычно станция встает:
а) либо из за перегруза СУ, когда аппаратная защита срабатывает раньше уставки перегруза (аналог защиты по короткому замыканию в СУ с прямым пуском), например при превышении максимального тока станции, либо когда выводной кабель из СУ коротит например на землю (плохая изоляция).
б) либо бывает, но реже чем пункт а, из-за выхода из строя IGBT.
А по IGBT обычно станция встает:
а) либо из за перегруза СУ, когда аппаратная защита срабатывает раньше уставки перегруза (аналог защиты по короткому замыканию в СУ с прямым пуском), например при превышении максимального тока станции, либо когда выводной кабель из СУ коротит например на землю (плохая изоляция).
б) либо бывает, но реже чем пункт а, из-за выхода из строя IGBT.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 22 мая 2014 11:48 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.